账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5993|回复: 10

[求助] 住宅电能表柜问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-23 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问在二类高层一层,找厂家定制电能表柜,能把20块或22块电能表集中在一个电能表柜内吗?规范或其他资料有没有规定电能表柜内电能表最大数量哈?
     
发表于 2021-6-23 11:48:49 | 显示全部楼层
住宅表柜请按当地供电局要求,我见过最大的是22块的,但是应该有更大的
     
 楼主| 发表于 2021-6-23 11:50:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-23 11:48
住宅表柜请按当地供电局要求,我见过最大的是22块的,但是应该有更大的

22块电能表是不是太多了,秦皇岛地区不知道可以不可以
     
发表于 2021-6-23 11:55:02 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-6-23 11:50
22块电能表是不是太多了,秦皇岛地区不知道可以不可以

通过甲方问供电局啊,22块的是集中表柜,一般是放在首层的,用的是3*8的布局,空余2个其中一个是远传模块,还有一个不知道是啥
     
发表于 2021-6-23 13:22:15 | 显示全部楼层
各地供电局标准不一样,我们住宅类一般就到12位,多了要分表箱
发表于 2021-6-23 14:08:45 | 显示全部楼层
一台柜子装不了,几台并一起可以
     
发表于 2021-6-23 14:45:59 | 显示全部楼层
一般看当地供电局的要求
柜的尺寸太大,不便于运输、安装,也不便于操作
发表于 2021-6-23 16:37:05 | 显示全部楼层
麻烦问下  这个大概是多大的
0b0f720152a4878ebee43ef45f46c59.jpg
     
发表于 2021-6-24 10:09:05 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2021-6-23 16:37
麻烦问下  这个大概是多大的

33~~~~~~~~~~~~
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:17:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-23 11:55
通过甲方问供电局啊,22块的是集中表柜,一般是放在首层的,用的是3*8的布局,空余2个其中一个是远传模块 ...

初设方案是22表柜设在一层门厅,22户出线穿金属槽盒到电气竖井,但门厅与电气竖井之间隔着楼梯间,这没法解决吧
发表于 2021-6-24 14:04:59 | 显示全部楼层

好的  谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则