账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 长安丶

[规范条文] 关于新民标 住宅火灾自动报警系统

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 16:58:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-6-25 09:17
那是区域火灾报警控制器,区域火灾报警控制器和区域报警系统概念不同,详见14X505-1第16页左下角提示。

区域火灾报警控制器是值得区域报警系统中的控制器啊,14 15页介绍区域报警系统的。单栋不就算是区域报警系统,两个以上消防控制室才是控制中心。这不就是集中加区域相结合了?
     
发表于 2021-6-26 10:36:55 | 显示全部楼层
好无语。
14X505-1第16、17页的大标题就是“集中报警系统框图”。
     
发表于 2021-7-5 14:27:13 | 显示全部楼层
各位主编,既然都设置集中控制器,为什么还设置区域报警控制器干什么?仅仅是为了安全而搞备份???难道中国的工程安全都是靠备份来保证安全么???
     
 楼主| 发表于 2021-7-5 15:02:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-6-26 10:36
好无语。
14X505-1第16、17页的大标题就是“集中报警系统框图”。

图示归类是集中报警系统框图啊。名字不一样就不是”集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统“?。无语。看看15页域报警系统是啥组成的  3.2.2,再看看E1+E2+Z是不是能组成域报警系统!
     
发表于 2021-7-5 16:10:42 | 显示全部楼层
长安丶 发表于 2021-7-5 15:02
图示归类是集中报警系统框图啊。名字不一样就不是”集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统“ ...

区域报警系统是不会出现E2(连接的是联动总线S2)的,这样该清楚了吧?
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 21:48:55 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-7-5 16:10
区域报警系统是不会出现E2(连接的是联动总线S2)的,这样该清楚了吧?

晓得了,图标一样搞混了。有人值班:只有E1就是区域报警系统。无人值班:E1 E2就是区域报警控制器。
     
发表于 2021-7-7 15:19:09 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2021-7-5 14:27
各位主编,既然都设置集中控制器,为什么还设置区域报警控制器干什么?仅仅是为了安全而搞备份???难道中 ...

我觉得初衷应该是减少引至消防控制室的线路数量
     
发表于 2021-7-13 11:17:02 | 显示全部楼层
这部分非常混乱。。
条文说明说是集中报警控制器坏了,区域报警控制器还能报警工作。
报警控制器这种每天运行的设备都有定时的自检和运维,刚好突然坏了还发生火灾的概率有多少呢?
集中报警控制器坏了,不应该冗余设置集中报警控制器吗?
而且这样,有必要设置于门厅吗?
跟火规的矛盾之处也无法说是谁服从谁,到底是否要设置于专用场所。
3200个点一个火警控制器理念本身就是为了可靠性,现在缩小到200个点就一个控制器,有必要?

是不是若干年后,跟末端双切一样,又要减少控制器的使用,还在宣贯会上怪罪厂家介入太深?
     
发表于 2021-7-14 09:09:09 | 显示全部楼层
采用火灾区域报警控制器代替火灾显示盘,可节省导线、减少消防控制室的报警控制器的容量。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则