楼主: 沉默是金哈

[求助] 消防控制室内一般插座回路问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-22 14:48:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 14:19
的确,电气的教条东西太多了,把消防的东西无限拔高

严重赞同!!!
     
发表于 2021-6-22 14:49:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-22 14:51 编辑

消防负荷宜放射式供电,消防电源配电箱给消控室插座供电,要是插座出现接地故障短路等会导致消防用电设备停电,接太多用电大大降低了供电的稳定性。跟消控室插座属不属于消防负荷关系不大。
     
发表于 2021-6-22 14:59:45 | 显示全部楼层
新民规:14.9.6.1安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用;

若以前 合用安防消防控制室,是安防、消防各一个配电箱,现在可以合用配电箱了,自然安防用插座以及空调都接入这一个配电箱供电。
发表于 2021-6-22 15:18:33 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2021-6-22 14:59
新民规:14.9.6.1安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配 ...

原来这个合用,被图审提过,时代真是变了
     
发表于 2021-6-23 09:08:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ,。?! 于 2021-6-23 09:11 编辑

消防和安防控制室一般是合用的,有的项目(天津、河北个别地区)从消防配电箱接引电源,图审老师不提,但是北京的图审老师给我提过,让从安防配电箱接引电源,目前我比较倾向于后者。
     
发表于 2021-6-23 09:42:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-6-23 09:43 编辑
hfwangxinqi 发表于 2021-6-22 14:59
新民规:14.9.6.1安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配 ...

以前合用被审图提过,现在一直分开做。

我甚至有项目安防双切箱的电源经过了消防安防控制室的消防设备区域,被提无关管线不应穿越。。。。。。真是提得漂亮!!
     
发表于 2021-6-23 10:43:32 | 显示全部楼层
非消防设备配电回路不应设在消防配电箱中~
     
发表于 2021-6-24 09:57:35 | 显示全部楼层
我们这插座空调可以放消防,但不准带漏电。我一般都放监控内
     
发表于 2021-6-24 15:11:59 | 显示全部楼层
具体问题需要具体分析吧。对于空调、电暖气类的还是不要由给消防主机供电的互投箱供电。
     
发表于 2021-7-5 14:32:17 | 显示全部楼层
这条弄晕了好多设计师,其实不能怪设计师,只能怪只会翻规范的“审图专家”,四川这边遇到过一个“审图专家”,消防监控合用机房,专家要求消防箱单独设置但不能出插座空调回路,机房插座空调回路必须接弱电箱!电气的SB永远就是那么多,电工都能审图!
     
发表于 2021-7-5 15:09:12 | 显示全部楼层
敢合用,审图的就可以提建规10.1.9条