账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2869|回复: 12

[问题探讨] 环网柜问题

  [复制链接]
     
发表于 2021-6-19 11:55:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般建筑设计院是否需要考虑环网柜问题
     
 楼主| 发表于 2021-6-19 11:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果建筑不大,只有一个变电站,应该不用考虑,环网由电业考虑
     
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果是有几个室内大站,这是可能需要10kv环网柜,但这环网柜设在建筑内地下电业怕淹,设在一层浪费一层贵空间,设在建筑内的高压电缆还有防火及间隔问题。因此环网还是设在室外路边比较好,负荷中心进出线运行管理等都有利
     
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
既然不在建筑内,还是都归到电业比较好吧。况且环网柜一般是不设保护装置的,可能增加配电级数,保护也是归上游电业。
     
发表于 2021-6-19 19:56:30 | 显示全部楼层
如果只有1台箱变的情况下不考虑环网柜设计 如果是地下室的 做一台变压器也要做环网柜
发表于 2021-6-21 09:15:27 | 显示全部楼层
环网柜应该是设计院考虑的,金属铠装的KYN28柜,一般是供电部门用
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:17:28 | 显示全部楼层
环网柜放哪合适,首先得搞清楚环网柜的作用,环网柜是电业上游站树干式出线的中间设备,在环网柜处分支到各用户变配电站,其高压电缆一般较粗,较贵,较不易弯曲,因此环网柜设在路边地面分支点可以做到电缆最短、弯曲最少,设在建筑里变电站旁进进出出、弯弯曲曲的,不嫌麻烦啊
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:22:22 | 显示全部楼层
在公共路边地面了还是都归到电业比较好,运行管理维护啥的都方便,一起弄了。
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:48:37 | 显示全部楼层
环网柜一般是不设保护的,而10KV 配电站开闭站常有保护,现在用电负荷大,用户变配电站一般较大,兼有配电保护功能而且方便实施,条件更好。上游站一般做个路边环网柜就够了吧,配电站开闭站都很少做了吧。
手册规范的配电站的条文应该更适合用户变配电站吧
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:51:54 | 显示全部楼层
环网柜归上游站,配电站归用户配变电站,各干各的,没必要搅在一起
     
发表于 2021-7-1 14:23:15 | 显示全部楼层
如果建筑面积大,用电量大且回路多,那应该在建筑内应该考虑环网柜+中置柜相结合,那就应该考虑安装空间,预留位置。
如果建筑自身用电量不大,用电负荷等级不高,建筑电气可仅在建筑内设置低压配电设施,在户外采用整体式箱式变电站。现在的环网柜是否设置保护要看在配网中的作用,一般具备五遥功能。
具体是否设置环网柜,在施工图审核前可咨询供电公司,会给一个指导性意见。
     
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
室内环网柜做习惯了,电缆不好拐弯,思路更难拐弯
     
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在富裕了浪费一点不要紧,如果扣上节能节材的帽子顶得住吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则