账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4758|回复: 9

[求助] 商业排屋地下室部分负荷等级划分

[复制链接]
     
发表于 2021-6-18 16:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 scottwangwang 于 2021-6-18 16:39 编辑

目前有一个项目,是大地下室,根据指标,部分为住宅排屋、部分为商业排屋,问题如下:1、商业排屋的地下室部分负荷等级如何确定(地下室定性为地下门厅,单套面积有170多个平方),另外该部分是否需设置火灾报警系统;
2、商业排屋地上定性为娱乐用房,是否需要上火灾报警?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-6-18 16:49:10 | 显示全部楼层
商业,看总面积是否超3000
     
发表于 2021-6-18 16:55:00 | 显示全部楼层
可以对照GB50016第8.4.1条执行
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:55:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 16:49
商业,看总面积是否超3000

都是小单套,地上最大295(三层),地下不到200的这种。
     
发表于 2021-6-18 16:56:10 | 显示全部楼层
负荷分级按室外消防用水量考虑GB50016第10.1.2条
发表于 2021-6-18 16:56:28 | 显示全部楼层
scottwangwang 发表于 2021-6-18 16:55
都是小单套,地上最大295(三层),地下不到200的这种。

看看总商业面积有多大
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:04:22 | 显示全部楼层

多幢加起来是不少的。每幢的不大。
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:07:15 | 显示全部楼层

总工加起来有2W多平
     
发表于 2021-6-20 14:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
scottwangwang 发表于 2021-6-18 17:07
总工加起来有2W多平

那就是类似商业步行街这种联排商铺,总面积超3000/单层总面积超1500/地下商业总面积超500这三个条件满足其一都要做,不要考虑每户,
     
发表于 2021-6-21 08:44:50 | 显示全部楼层
看总建筑面积,超3000,就上火灾自动报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则