账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6313|回复: 11

[问题探讨] 多个4S店在一起,消防控制室如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-12 17:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
八个汽车4S店,店与店间距60米,每个2000平米,店内设有喷淋,无防排烟,请问:这种情况下,消防控制室如何设?1,每个店设一个消控室。2,每个店设一个分消控室,另外再设一个主消控室。
     
 楼主| 发表于 2021-6-12 17:56:35 | 显示全部楼层

八个汽车4S店共用一个消防泵房。
     
 楼主| 发表于 2021-6-13 07:31:29 | 显示全部楼层
各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消控室可以吗?
     
发表于 2021-6-13 08:03:28 | 显示全部楼层
如果消防泵房只有一个只需要设1个消防控制室,每个店设区域报警控制器
     
发表于 2021-6-13 22:30:53 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-6-13 07:31
各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消 ...

设一个消控室即可(距泵房小于300m並在总平面中部附近)
     
发表于 2021-6-13 22:33:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-6-13 07:31
各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消 ...

毎个4s店设区报(放在值班室或者只有管理人员能进入的㘯所如弱电间)
     
发表于 2021-6-14 00:25:03 | 显示全部楼层
可以按消防泵房的数量设置
     
 楼主| 发表于 2021-6-14 08:11:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-13 22:33
毎个4s店设区报(放在值班室或者只有管理人员能进入的㘯所如弱电间)

毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么?
     
发表于 2021-6-14 13:58:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-6-14 08:11
毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么?


消控室至区报S+D+F,至端子箱BC(广播线)
F:电话线
     
发表于 2021-6-14 16:30:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-6-14 08:11
毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么?

如有电话分机,則F改为2F
     
发表于 2021-6-16 11:36:01 | 显示全部楼层
8个4S店共用消防控制室,不同的业主,管理上有问题吧
     
 楼主| 发表于 2021-8-13 10:05:25 | 显示全部楼层
请问:设置区域报警系统的4S店,应急照明也必须是集中控制型系统吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则