账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2448|回复: 8

[求助] 负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2021-6-8 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:负荷计算时,每栋单体内各个配电箱处已取需要系数了,那么最后累计求和后的Pjs还要再乘以一个同期系数吗?如果需要的话,这个同期系数要娶多少呢?
发表于 2021-6-8 10:13:37 | 显示全部楼层
取个0.8-0.95都行
     
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:34:19 | 显示全部楼层

请问:住宅的是不是可以在取低一点呢?
     
发表于 2021-6-8 10:41:52 | 显示全部楼层
要么,您可以取个同期系数,要么,您可以按累计后的计算范围,按规范取值再算一次kx
     
发表于 2021-6-8 10:44:48 | 显示全部楼层
比如说一个光柜3个出线回路,WL1回路18户,按18户取一次kx计算;3个回路一共是54户,则总的光柜按54户取kx算一下
     
发表于 2021-6-8 16:08:38 | 显示全部楼层
按照配四书册上类似计算变压器的原则去取值
     
 楼主| 发表于 2021-6-10 14:51:54 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:08
按照配四书册上类似计算变压器的原则去取值

请问可以说一下配四的具体哪里呢?
     
发表于 2021-8-13 11:44:42 | 显示全部楼层
可以末端处取高一点,总箱处一般取低一点
     
发表于 2021-8-16 11:19:40 | 显示全部楼层
国网南网有自己的一套计算方法,如果你要做电网对接的工程,你还要按他们的标准和规范来做,比如《DL/T 5700—2014 城市居住区供配电设施建设规范》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则