账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6638|回复: 9

[求助] 电梯电源回路断路器

[复制链接]
     
发表于 2021-6-3 16:42:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层别墅的电梯电源从户箱出,电梯电源回路断路器可以用微断吗?影响大吗有什么弊端?
发表于 2021-6-3 16:55:28 | 显示全部楼层
可以用微断,何况你也没有选择,别墅的终端箱出线都是微断
     
发表于 2021-6-3 17:22:15 | 显示全部楼层
D曲线的微断
     
发表于 2021-6-3 21:01:12 | 显示全部楼层
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路只设短路保护。
发表于 2021-6-4 08:33:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-6-3 21:01
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路只设短路保护。

普通电梯配电回路只设短路保护?这个为何?
     
发表于 2021-6-4 10:05:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 08:33
普通电梯配电回路只设短路保护?这个为何?

GB50055-2011/3.3.2电梯配电回路只设短路保护。电梯控制柜设有与电梯负载特性匹配的过载保护,不必再设过载保护。电梯规范规定,电梯过载时不得断电,先平层、开门、下客后才能断电。断路器不满足此要求且有±20%动作误差,夏天高温下断路器误动作的可能性增大,存在乘客被困在轿厢内的危险。加大过载保护整定值也增大了瞬动电流的整定值,短路保护灵敏度及热稳定未必满足规范要求。
     
发表于 2021-6-4 10:09:36 | 显示全部楼层
微断够用,家用电梯功率1~3kw左右
     
发表于 2021-6-4 11:46:51 | 显示全部楼层
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路若采用微断保护应选用只带瞬时脱扣器的微断(个别厂家有此产品)。
     
发表于 2021-6-4 12:01:37 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-6-4 11:46
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路若采用微断保护应选用只带瞬时脱扣器的微断(个别厂家 ...

配电回路,就算是消防负荷都得带过负荷保护~这是很多本规范都提到的条文,例如GB50054第6.1.1条,部分规范还把这个定为强条~
虽然新民标的条文改了,消防负荷不能带过负荷保护,但是作为本人,不敢苟同~
     
发表于 2021-6-4 12:27:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-6-4 12:29 编辑
hastings 发表于 2021-6-4 12:01
配电回路,就算是消防负荷都得带过负荷保护~这是很多本规范都提到的条文,例如GB50054第6.1.1条,部分规 ...

消防过载不得跳闸。规范要求电梯只设短路保护。电梯控制柜设有与电梯负载特性匹配的过载保护,不必再设过载保护。人困在电梯轿厢内是很麻烦的事儿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则