[求助] 集水坑、机械车位等需要带漏电的三相回路需要设4P开关吗

[复制链接]
     
发表于 2021-6-3 15:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S系统,集水坑没有相关说明做等电位,但是机械车位有要求做;在有等电位的前提下是不是设3P开关就可以了
     
发表于 2021-6-3 15:27:53 | 显示全部楼层
根据《民用建筑电气设计标准》9.8.4 升降停车设备的电气设计应符合下列规定: 1升降停车设备的配电线路,应装设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护; 2升降停车设备的金属导轨、金属构件及为其供电的电源 应设置等电位联结。
根据规范红色字体,设不设等电位都要做漏电保护,那开关就要依据带剩余漏电保护功能选择。
发现新规新增加了很多要加漏电保护的地方。
发表于 2021-6-3 16:14:37 | 显示全部楼层
带漏电的三相回路需要设4P开关
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:12:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 16:14
带漏电的三相回路需要设4P开关

设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗
发表于 2021-6-3 17:16:40 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-6-3 17:12
设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗

等电位,只是减少电位差
     
发表于 2021-6-3 17:20:48 | 显示全部楼层
设RCD的3P和4P都有,潜水泵,本身就是3P开关,也没有N线配出,设4P的RCD没有必要。

机械车库,有可能会需要4P的RCD
     
发表于 2021-6-4 10:13:21 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-6-3 17:12
设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗

TN-S系统除电源侧外,N线是不允许再接地的
     
发表于 2021-6-4 10:18:51 | 显示全部楼层
1.集水坑水泵控制箱至水泵的开关选3P
2.配电箱至机械车位控制箱的开关选4P

点评

谢谢解答  发表于 2021-6-4 12:52
     
发表于 2021-6-4 15:51:13 | 显示全部楼层
看你负载是不是平衡负载了 ,如果是三相平衡负载,只需3P漏电开关就行了  因为没有N线
     
发表于 2021-6-4 19:21:26 | 显示全部楼层
3P还是4P与剩余电流动作保护没有关系。与负载有关系,三相负载不需要N线的就用3P,需要N线的就用4P。
     
发表于 2021-6-6 16:30:21 | 显示全部楼层
集水坑水泵控制箱,如果控制电源采用~220V且接于主断路器(RCD)后,就必须4P,否则可以3P!
     
发表于 2021-6-6 19:30:59 | 显示全部楼层
机械车位控制箱内的控制回路是单相电源,向机械车位控制箱供电的配电回路必须采用4P漏电断路器。
     
发表于 2021-6-7 10:31:08 | 显示全部楼层
排污泵控制箱没有要求做剩余电流动作保护。机械车库剩余电流动作保护从控制箱到电机采用3P就可以