发表于 2022-5-5 11:51:08 | 显示全部楼层
当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;
     
发表于 2022-5-6 08:36:01 | 显示全部楼层
上人屋面,女儿墙高度不低于1.8m。不知道大家算过没有,如果用滚球法核算,除了大型公建外,一般的住宅、办公楼、教学楼等,在女儿墙上设了避雷带的情况下,大多数时候滚球根本碰不到屋面。所以屋面钢筋主要作均压和分流用,没有接闪可能,不必考虑雷击破坏屋面防水层问题。
     
发表于 2022-5-6 08:54:01 | 显示全部楼层
我的计算结果是:二、三类防雷建筑,两边女儿墙距离25m、30m内,屋面都不可能有接闪的可能。