账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14737|回复: 13

[求助] 已建好的楼,现在要加防雷接地,如何做呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-25 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋5层的老办公楼,已经使用10几年,前期没做防雷接地,现在需要补做,请问下如何做呢?防雷用明敷引下线,接地呢?
发表于 2021-5-25 17:18:42 | 显示全部楼层
接地可以打人工接地体
     
发表于 2021-5-25 17:26:24 | 显示全部楼层
屋面做网格/屋檐,转折处/15~20m间距明敷引下线,地面以下做人工接地体,引下线与接地体间设置断接卡。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:38:26 | 显示全部楼层

树总,请问人工接地体是不是指在建筑物周围饶一圈扁铁,防雷引下线明敷接地扁铁上?接地这一块一直不是太明白,MEB箱还要做吗?接地测试点呢?
     
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:53:20 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-5-25 17:26
屋面做网格/屋檐,转折处/15~20m间距明敷引下线,地面以下做人工接地体,引下线与接地体间设置断接卡。

请问人工接地体是指打到地下的那种吧?一般要打多深呢?是否要需要用扁钢绕着建筑明敷一圈呢?
     
发表于 2021-5-26 08:15:18 | 显示全部楼层
GB 50169-2016 4.2.2 接地网的敷设应符合下列规定:
    1 接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
人工接地体的做法,你找一下图集吧,在15d-504应该有你想要的做法

点评

好的,谢谢  发表于 2021-5-26 08:53
发表于 2021-5-26 09:07:32 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-25 17:38
树总,请问人工接地体是不是指在建筑物周围饶一圈扁铁,防雷引下线明敷接地扁铁上?接地这一块一直不是太 ...

绕一圈扁钢不行,得打接地体,具体见标准图集,MEB需要,断接卡需要(可以测接地电阻)
     
 楼主| 发表于 2021-5-26 09:26:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-26 09:07
绕一圈扁钢不行,得打接地体,具体见标准图集,MEB需要,断接卡需要(可以测接地电阻)

现在增设MEB的话,原大楼中的其他设备怎么接地到这个MEB呢?
     
发表于 2021-5-27 10:45:57 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-26 09:26
现在增设MEB的话,原大楼中的其他设备怎么接地到这个MEB呢?

低压总柜的PE线等电位联结到MEB箱就行了
     
发表于 2021-5-27 15:23:21 | 显示全部楼层
看图集08D00-8有专门讲的这一块内容
     
发表于 2021-5-27 17:29:50 | 显示全部楼层
按道理MEB以前肯定做了啊。如果做了现在不应做了但是老的MEB要和人工接地极和引下线都要扁铁连接。
现在不是都是联合接地嘛。反正该做都做,做法本省图集都有的
     
发表于 2021-11-8 00:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
您好!请问一下最后您这个防雷是怎么做的呢,我这里也有一个类似的项目
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则