账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5050|回复: 6

[求助] 开放性办公使用CP集合点布置有关问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50311-2016上3.6说“集合点配线设备容量宜满足12个工作区信息点的需求”,在图集20X101-3的7-15页平面图为什么每个房间只放了一个cp箱?以房间A为例,按照面积÷5平米的工作区设定,差不多是23个工作区,不应该设置两个cp吗?7-7页的系统图上是一个方框代表一个cp箱吗,是不是相当于11CP-A其实是两个箱子?
在实际设计院的绘图过程中也是这么画图的嘛?能否借鉴一下各位的图纸

1.JPG
2.JPG
     
发表于 2021-5-19 19:51:24 | 显示全部楼层
我们这运营商很多办公楼也直接光纤到办公室再光猫出来
     
发表于 2021-5-19 19:52:38 | 显示全部楼层
很多没有特殊要求我就直接按照这种做了。除非有网络中心机房,大概按照图集做
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 20:30:22 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-19 19:52
很多没有特殊要求我就直接按照这种做了。除非有网络中心机房,大概按照图集做

那如果按面积估算是40个工作区,需要画两个cp表示一下吗?
     
发表于 2021-5-20 07:41:12 | 显示全部楼层
其实还是大多数都汇集到机房里的机柜上了
     
发表于 2021-5-20 08:36:55 | 显示全部楼层
这种大空间的一般都是根据二次装修设计,可以光纤到办公室,办公室内设ONU,有放装式,放在桌面,隐藏在办公桌下也可以。
     
发表于 2021-5-20 09:40:04 | 显示全部楼层
3.6.4 CP点由无跳线的连接器件组成,在电缆与光缆的永久链路中都可以存在。集合点配线箱目前没有定型的产品,但箱体的大小应考虑满足不小于12个工作区所配置的信息点所连接的4对对绞电缆与光缆的进、出箱体的布线空间和CP点光、电配线模块的安装空间。看条文解释12个工作区是最小值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则