账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6705|回复: 5

[求助] 应急照明兼做普通照明问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 13:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小白上路,请教大神解答相关问题:GB51309-2018 3.1.6Z中规定,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼做日常照明,而在3.6.5中规定,系统内非持续性灯具应保持熄灭状态,这两处是否有冲突?还是说兼做日常照明的应急照明灯具并不定义为非持续性灯具?目前应急照明灯具功率较小,无法满足日常照度需求,当采用应急照明兼做普通照明灯具时,如何解决此问题?只是增加灯具数量吗?有没有一种可能:兼做日常照明的应急照明灯具,比如做到12w,一般灯珠满足应急照明需求(应急及普通时均使用),另一半灯珠只在平时使用?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-19 14:01:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-19 14:03 编辑

没有冲突,双光源,一个普通一个应急
就是你最后说的这个方法,有产品
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-5-19 14:29:10 | 显示全部楼层
尽量避免,理由就是后一条规范
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:37:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-19 14:01
没有冲突,双光源,一个普通一个应急
就是你最后说的这个方法,有产品

感谢感谢,今日跟大神学到了很多
     
发表于 2021-5-20 07:35:24 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-5-19 15:37
感谢感谢,今日跟大神学到了很多

但是项目中我们确实很少用到这种产品,一般都是分开设的。
     
发表于 2021-5-20 09:55:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-19 14:01
没有冲突,双光源,一个普通一个应急
就是你最后说的这个方法,有产品

双光源不好,不便于维修,最好还是分开设置,做双光源可能图审通不过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则