[求助] 消防电源监控系统具体监控哪些设备

[复制链接]
     
发表于 2021-5-18 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘门和电动挡烟垂壁的控制器需要接入消防电源监控系统嘛?我看到的实际设计院图纸里这两个都没监控
捕获.JPG
发表于 2021-5-18 10:48:16 | 显示全部楼层
接到双切箱那里就行了
     
发表于 2021-5-18 10:56:05 | 显示全部楼层
控制箱就不用了,控制箱上级配电箱检测一下就好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-18 11:09:33 | 显示全部楼层
所有消防双切箱处设置
     
发表于 2021-5-18 11:33:29 | 显示全部楼层
很多防火卷帘门电源都是取自排烟风机双电源箱,电源监控到双电源箱就行
     
发表于 2021-5-18 11:55:15 | 显示全部楼层
防火卷帘门和电动挡烟垂壁的控制器这些好多都是厂家自带的配电箱,所以不必设置消防设备电源监控
     
 楼主| 发表于 2021-5-18 20:42:40 | 显示全部楼层
为什么消防风机要做三个传感器的监控呢?我看图集上只画了ZXVA
捕获.JPG
     
发表于 2021-5-19 08:21:32 | 显示全部楼层
消防设备,从配电回路那里监控就行
     
发表于 2021-5-19 08:25:50 | 显示全部楼层
三颗星 发表于 2021-5-18 20:42
为什么消防风机要做三个传感器的监控呢?我看图集上只画了ZXVA

看不到配电箱系统图,猜测可能是双风机,如果不是双风机,那就是标错了。

VA是电压监测,VI是电压电流监测
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 08:44:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-19 08:25
看不到配电箱系统图,猜测可能是双风机,如果不是双风机,那就是标错了。

VA是电压监测,VI是电压电流 ...

一般就标注一个ZXVA就好了吧?
     
发表于 2021-5-19 08:50:10 | 显示全部楼层
消防电源监控,监控的是电源,不需要监控到控制箱那里。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:03:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-19 08:25
看不到配电箱系统图,猜测可能是双风机,如果不是双风机,那就是标错了。

VA是电压监测,VI是电压电流 ...

为什么双风机需要三个传感器监控呢?
     
发表于 2021-5-19 09:05:29 | 显示全部楼层
三颗星 发表于 2021-5-19 09:03
为什么双风机需要三个传感器监控呢?

ATS,监控进线电压
风机控制回路,断路器前电压,断路器后电流