[求助] 请教机械车位控制箱供电回路要设剩余电流保护器吗

[复制链接]
     
发表于 2021-5-13 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是说,它的自带控制箱就已经带了保护了
     
发表于 2021-5-13 17:25:11 | 显示全部楼层
机械车位控制箱供电回路要设剩余电流保护器。
     
发表于 2021-5-13 17:38:44 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-13 17:25
机械车位控制箱供电回路要设剩余电流保护器。

你好,有没有相关的依据什么的。
     
发表于 2021-5-13 18:29:16 | 显示全部楼层
GB51348-2019/9.8.4
回复 鲜花 1 鸡蛋 0