[问题探讨] 请教总等电位联结的画法

[复制链接]
     
发表于 2021-5-13 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般配电间内设总等电位联结端子箱,从总等电位联结端子箱始,沿建筑物外墙做内部环形导体,采用40x4热镀锌扁钢通长焊接。
金属管道入户处设LEB,与内部环形导体连接,同时与柱内主筋连接。

内部环形导体大家平时画出来吗,还是只用文字表述。
内部环形导体可否利用基础接地钢筋?
发表于 2021-5-13 17:04:46 | 显示全部楼层
从等电位联结的意义上来说,总等电位与LEB就没有必须要联结
发表于 2021-5-13 17:06:53 | 显示全部楼层
如果要联结,就利用建筑物基础钢筋网算了,16的钢筋,面积也满足40X4扁钢要求
     
发表于 2021-5-14 09:15:51 | 显示全部楼层
内部环形导体,我就从来没画过
     
发表于 2021-5-14 12:53:08 | 显示全部楼层
现实施工,水的大量进出小管线真有做联结吗
     
发表于 2021-5-14 16:29:24 | 显示全部楼层
画成点划线或虚线。