账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3671|回复: 9

[规范条文] 应急照明配电箱

[复制链接]
     
发表于 2021-5-11 09:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在手里有个消防改造的活,是九几年的一个二层幼儿园,一层没有配电间,也没有人值班房间,建筑内也没有电井,一间厨房和一间杂物间,剩下的全是教室,应急与疏散技术标准中应急照明配电箱宜放置在。。。。。,但现在没有条件,我是想把应急照明配电箱放在门厅里,合不合适,如不合适,应急照明配电箱放在哪里合适,
应急.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-11 10:24:50 | 显示全部楼层
如果全楼改造,那么放在门厅不合适,应让建筑专业想办法作出一个值班室来。
     
发表于 2021-5-11 10:43:05 | 显示全部楼层
没有空间不是理由,哪怕牺牲一个教室,或者一个办公室都应该做配电间。而且你如果是大中型幼儿园,还要上喷淋,上火灾自动报警,该有的设施都得上。。我们之前也遇到过老楼改造,当初啥都没有,既然现在改造了,该有的都必须有的,否则就不具备改造的条件。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-5-11 10:46:14 | 显示全部楼层
杂物间改配电间,幼儿园这种场所,尽量配电箱不要设置在公共区域
     
发表于 2021-5-11 11:07:01 | 显示全部楼层
可以放在杂物间。
     
发表于 2021-5-11 11:26:02 | 显示全部楼层
JGJ39-2016(2019修订版)4.4.2条 幼儿园门厅应设晨检室和收发室
     
发表于 2021-5-11 13:49:25 | 显示全部楼层
没有条件也要创造条件
     
 楼主| 发表于 2021-5-11 17:02:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 10:46
杂物间改配电间,幼儿园这种场所,尽量配电箱不要设置在公共区域

嗯,目前来说放杂物间合适,不动其他的
     
 楼主| 发表于 2021-5-11 17:03:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-11 10:24
如果全楼改造,那么放在门厅不合适,应让建筑专业想办法作出一个值班室来。

放杂物间了
     
发表于 2021-5-12 10:19:45 | 显示全部楼层
做一个值班室,不行就放教师办公室,领导办公室,放公共区域对于教育建筑不合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 11:03 , Processed in 0.073424 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表