账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6256|回复: 5

[求助] [电源转换]双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极

[复制链接]
     
发表于 2021-5-10 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xkl45 于 2021-5-10 16:57 编辑

如排烟机房等 是采用3极还是4极 ,我看图大都是三极的,但网上查不是说双电源转换开关应选择4极的嘛,想请教一下各位

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-5-10 17:04:38 | 显示全部楼层
应采用4p的
     
发表于 2021-5-10 17:09:36 | 显示全部楼层
双电源转换开关ATSE用4P,ATSE前的断路器,用3P。哪些地方用4P开关,详见民标,7.5.3
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-10 17:10:49 | 显示全部楼层
按3楼的做法
     
 楼主| 发表于 2021-5-10 18:38:20 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-5-10 17:09
双电源转换开关ATSE用4P,ATSE前的断路器,用3P。哪些地方用4P开关,详见民标,7.5.3

好的 谢谢le
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 10:57 , Processed in 0.068088 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表