账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1810|回复: 2

[求助] 互感器安装

[复制链接]
     
发表于 2021-5-8 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
申请电表互感器桩在配电柜里面电表装在配电柜附近,总拉线距离10左右可以的不。
发表于 2021-5-8 11:10:14 | 显示全部楼层
10米有点玄,可能会影响测量准确度
     
发表于 2021-5-8 11:24:40 | 显示全部楼层
根据电力公司要求的准确度等级,核算一下二次线路阻抗是否满足要求。如不满足,选截面积大一点的导线,降低二次阻抗,提高测量准确度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则