账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7937|回复: 13

[规范条文] 请问GB50054-2011 《低压配电设计规范》第5.2.24条,IT系统关系式2ZsIa≤√3U0的由来

[复制链接]
     
发表于 2021-5-6 08:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相三线制IT系统中,当多个用电设备的外露可导电部分通过PE导体连接至共用的接地极接地时,如果第一次接地故障未消除,又发生另一次不同带电导体(异相)接地故障时,防护电器应按TN系统的要求自动切断电源,且故障回路需满足关系式2ZsIa≤√3U0的要求。


请问各位大师,该关系式2ZsIa≤√3U0是如何推导出来的呢,请不吝赐教,谢谢!
     
发表于 2021-5-6 10:35:37 | 显示全部楼层
图中的U是线电压,也就是√3U0
It系统不引出中性线.png
     
发表于 2021-5-6 10:56:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-5-6 10:59 编辑

以下图片顺序倒着看,从148页(2)、2)开始。这个问题比较复杂,是为了避免n选2组合数过多而给出的一个简化判据。顺便说一下,低规各版本中关于这个问题的解释,都是错的。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
     
发表于 2021-5-6 11:06:49 | 显示全部楼层
另外,这种情况下切断电源时间要求,应按U0等于380V考虑,为0.2s。配四在这个问题上取值错误,仍取为0.4s。
     
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:19:23 | 显示全部楼层
规范中关于Zs的定义:包括相导体和保护导体的故障回路的阻抗。我的理解是Zs是一个完整的闭合回路上的所有导体阻抗之和,所以“2”这个系数不知道从哪里出来的。
     
发表于 2021-5-6 15:36:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-5-6 15:40 编辑
dfp001 发表于 2021-5-6 12:19
规范中关于Zs的定义:包括相导体和保护导体的故障回路的阻抗。我的理解是Zs是一个完整的闭合回路上的所有导 ...

Zs只与单台设备有关,不是闭合环路的。如果用闭合环路阻抗,就应该直接计算两台设备异相碰壳的故障电流,只要故障电流大于保护动作电流就行。但任意两台设备的组合都要计算。如果系统有100台设备,任意两台设备的组合有100!/(98!X2!)=4950,就是有4950个环路故障电流需要计算。实际工作中无法进行。因此用了另一种只与单台设备有关的判据。
     
发表于 2021-5-6 15:39:28 | 显示全部楼层
分母中的2,就是假设有一台与原设备完全相同的设备,接在同一处,它们两者发生了异相碰壳故障,此时保护应该动作。若每台设备都满足这一条件,则真实的任意两台设备间异相碰壳故障时,至少有一台设备的保护会动作。具体推导见3楼图片。
     
 楼主| 发表于 2021-5-6 15:48:17 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2021-5-6 15:50:11 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 9&fromuid=88477
那规范应该把这个交代清楚,不应该说是故障回路的阻抗,应该说是一台故障设备的相导体和保护导体阻抗之和。
     
发表于 2021-5-6 15:55:53 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2021-5-6 15:50
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=123046&pid=347199&fromuid=8847 ...

编规范的人肯定没搞清楚这个判据的原理。有个解释说因为是两台设备,所以乘2,简直太搞笑了。
     
发表于 2021-5-6 16:00:10 | 显示全部楼层
还有个更简单的判断方法,就是只用设备终端回路阻抗,假设终端回路端电压(也就是终端回路接入配电回路处电压)为标称电压的0.8倍,计算故障设备回路的故障电流,并与保护电器动作值比较,作出判断。
     
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:52:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-5-6 16:00
还有个更简单的判断方法,就是只用设备终端回路阻抗,假设终端回路端电压(也就是终端回路接入配电回路处电 ...

那公式中Zs是指哪一个故障设备的阻抗呢,是距离电源远端那个还是近端那个呢
     
发表于 2021-5-6 18:47:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-5-6 18:50 编辑
dfp001 发表于 2021-5-6 16:52
那公式中Zs是指哪一个故障设备的阻抗呢,是距离电源远端那个还是近端那个呢

每一个都算,全部通过才合格,这样n台设备算n次。若按任意两台设备故障环路算,n台设备算Cn2次。
     
发表于 2021-5-6 18:54:59 | 显示全部楼层
一定要有这样一个概念:一个IT系统所带设备通常远大于2台,任意两台间都可能出现异相碰壳故障,哪怕这两台设备不在同一个回路。图中只画了两台,容易屏蔽真实情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则