其他建筑没有火灾自动报警,
其消防水池要做火灾自动报警吗
     
发表于 2021-4-26 08:21:17 | 显示全部楼层
消防水泵需要联动控制,消防水池水位信号应能在消防控制室内显示。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 08:31:31 | 显示全部楼层
路过_AK273 发表于 2021-4-26 08:21
消防水泵需要联动控制,消防水池水位信号应能在消防控制室内显示。

没有消防控制室,只有合用的值班室
     
发表于 2021-4-26 09:08:11 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-26 08:31
没有消防控制室,只有合用的值班室

需要联动自动消防设备,所以最低也应该是集中报警系统,应设置消防控制室
     
发表于 2021-4-26 09:35:30 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-26 09:08
需要联动自动消防设备,所以最低也应该是集中报警系统,应设置消防控制室

消防水池消防泵,没火警系统还联动什么?谁规定消防泵必须要上系统联动了?
     
发表于 2021-4-26 10:23:30 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-4-26 09:35
消防水池消防泵,没火警系统还联动什么?谁规定消防泵必须要上系统联动了?

主要还是看有没要联动的设备。我想岔了,一般消防泵都是连锁启动的,不需要联动。预作用和雨淋系统一般是需要联动才会自动启泵的。
     
发表于 2021-4-26 11:20:29 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-26 08:31
没有消防控制室,只有合用的值班室

其他建筑没有火灾自动报警系统,消防水泵不需要做消防联动;但消防水池的水位信号应能在值班室显示。