[求助] 住户式下沉庭院要设置应急照明吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-26 00:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,这种住户式下沉庭院是否需要应急照明,若需要设置这种露天的灯具如何选型?
1231.png
1232.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-26 05:51:05 | 显示全部楼层
对火灾時,有逃生功能的室外楼梯设应急璧灯
     
发表于 2021-4-26 05:59:30 | 显示全部楼层
忘记写依据了:51309之表3、2、5一2一1
     
发表于 2021-4-26 08:25:11 | 显示全部楼层
应该要设置应急照明灯,应急照明灯的防护等级IP67。

     
发表于 2021-4-26 08:30:29 | 显示全部楼层
如果是别墅就不用设置应急照明了
     
发表于 2021-4-26 09:16:29 | 显示全部楼层
这是住宅吗?如果是住宅,小于27m就不用设应急照明。下层庭院是只供单户还是多户一起疏散?如果是多户一起疏散且超过27m应该设置,室外采用IP67防护等级。
     
发表于 2021-4-26 09:28:55 | 显示全部楼层
如果是公共区,要设!
如果是自家的,不设!(除非你家里也设了疏散指示+应急照明)
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 10:57:40 | 显示全部楼层
好吧,那就当公用设上吧,其实地下部分室内有一部地上住户下来的楼梯,审图不认可户内楼梯下来功能写活动室,甲方只能要求设计先取消室内楼梯,只写活动室,意为公用,后头实际还是赠送或当下跃卖
发表于 2021-4-26 14:28:36 | 显示全部楼层
我认为不用,本身就是室外,火灾时,有多少人去疏散?
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:03:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-26 14:28
我认为不用,本身就是室外,火灾时,有多少人去疏散?

这个建筑专业说地下活动室需要两个疏散口,认为室外这块楼梯算疏散通道
     
发表于 2021-4-26 16:05:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-26 05:51
对火灾時,有逃生功能的室外楼梯设应急璧灯

请问跃层住宅的户内楼梯具有逃生功能吗?是否要设应急照明?
     
发表于 2021-4-26 16:09:50 | 显示全部楼层
套内不用做,看楼主前面回复,这个地下部分,虽然最后属于套内,但在审图层面要弄成公共区域,如果地下部分建筑面积大于100m2,那只能设置了。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:24:17 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-4-26 16:09
套内不用做,看楼主前面回复,这个地下部分,虽然最后属于套内,但在审图层面要弄成公共区域,如果地下部分 ...

按防火规范10.3.1 第3条建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所?这个活动室80m2, 目前校审纠结于活动室室外及上一层楼梯部分
发表于 2021-4-26 16:52:24 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-4-26 16:03
这个建筑专业说地下活动室需要两个疏散口,认为室外这块楼梯算疏散通道

首先,面积就不大,才80平米,另外,为啥非要写活动室
     
发表于 2021-4-27 10:45:58 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-4-26 16:05
请问跃层住宅的户内楼梯具有逃生功能吗?是否要设应急照明?

规范末要求设