[求助] 大家有没有在总配电箱内做过无功补偿?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-26 09:49:00 | 显示全部楼层
无功补偿是按功率因数调节,无功调压是按电压偏差调节,原理不同。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 20:06:27 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-4-26 08:02
总进线柜设无功补偿,当然可以。问题在于:即使在总线柜内设无功补偿,电压降能提升到5%以内吗?

核算后可以,不过确实没这么做过
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 20:07:27 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-25 10:04
你这种应该要做串联补偿,但是感觉不靠谱。很少用到,尤其民用建筑

串联补偿,应该是电网中用到的多吧,我还没见过建筑配电有用的
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 20:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2021-4-26 20:13 编辑
dqaq 发表于 2021-4-26 08:22
如果400m 是电缆线路,原理上无功调压范围很小。

是的,低压电缆线路电抗太小,但是如果在不做变压器的情况下,如何满足电压降标准?试想过调变压器分接头,-5%抽头下可以达到电压降要求,但是这样变电所内的某些用电设备电压会超过UN的5%,感觉也不可行。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 20:11:52 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-26 09:37
无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。

可以的,减少线路损耗,实际上就是减少电压降
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 20:16:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-25 09:56
没有空间,就设箱变吧

才疏学浅了,没有用过箱变,380/380V?室外布置?
     
发表于 2021-4-27 07:10:20 | 显示全部楼层
供电部门鼓励有条件的设置
     
发表于 2021-4-27 09:31:09 | 显示全部楼层
电容器补偿箱很普遍,需要可以为你提供生产厂家。
不装变压器,说明用电容量有限,一般30kW就需要单独装设变压器了。建议把电缆换大吧。毕竟电容器运行相对复杂,而且需要成本的。
     
发表于 2021-4-27 10:52:16 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-26 20:16
才疏学浅了,没有用过箱变,380/380V?室外布置?

参阅12DX603一P40-43
     
发表于 2021-5-3 13:40:14 | 显示全部楼层
电缆加粗一点,如果压降大再上个稳压器。无功补偿起不了太大作用。