账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6806|回复: 9

[求助] 幼儿园是否要做消防广播

[复制链接]
     
发表于 2021-4-20 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中型幼儿园是否可以做区域报警系统?能否不做消防广播
     
发表于 2021-4-20 10:30:46 | 显示全部楼层
有需要联动的消防设备吗?没有的话才可以做区域报警额。
消防广播应该要做的吧
     
发表于 2021-4-20 10:32:46 | 显示全部楼层
可以区域报警啊,你联动的设备直接丢小区主消控室就行,消防广播必须做。。。
发表于 2021-4-20 14:11:31 | 显示全部楼层
消防广播,可以利用平时广播就行了,应急时切换
发表于 2021-4-20 14:12:02 | 显示全部楼层
幼儿园,属于教育建筑,应设置广播
     
 楼主| 发表于 2021-4-20 15:44:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-20 14:12
幼儿园,属于教育建筑,应设置广播

现在是因为幼儿园离消控室太远,审图要求单独再做个区域报警控制器。但广播这些不还是需要连到消控室吗。感觉没啥意义啊
     
发表于 2021-4-21 09:20:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-20 14:12
幼儿园,属于教育建筑,应设置广播

您说的广播是消防广播吗? 托儿所、幼儿园建筑设计规范里要求的广播好像是普通广播,教育建筑电气设计规范里我没有翻到,麻烦指导一下,是哪个条文?
发表于 2021-4-21 10:19:17 | 显示全部楼层
托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019修订版)
6.3.8 大、中型托儿所、幼儿园建筑应设置电话系统、计算机网络系统广播系统,并宜设置有线电视系统、教学多媒体设施。小型托儿所、幼儿园建筑应设置电话系统、计算机网络系统,宜设置广播系统、有线电视系统。
发表于 2021-4-21 10:24:21 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
10.6.1 教育建筑应设置公共广播系统
发表于 2021-4-21 10:44:06 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-4-21 09:20
您说的广播是消防广播吗? 托儿所、幼儿园建筑设计规范里要求的广播好像是普通广播,教育建筑电气设计规 ...

不是,是普通广播
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则