楼主: xiuyou

[规范条文] 关于二级负荷供电电源

[复制链接]
     
发表于 2021-4-28 09:35:15 | 显示全部楼层
决定权交给,设计。出问题设计背锅
     
发表于 2021-4-28 09:56:00 | 显示全部楼层
这个问题之前现场答疑问过,根据新民标的条文意思的确会有歧义。现场是回答,一路高压(非专线)到项目后分两个变压器再末端切换是满足二级负荷的。但是后面新民标的官方答疑,又强调要专线了。
     
发表于 2021-4-28 14:56:56 | 显示全部楼层
拍脑袋搞出来的规范,拍脑袋的答疑,无语!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-3 19:12:06 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-4-28 09:56
这个问题之前现场答疑问过,根据新民标的条文意思的确会有歧义。现场是回答,一路高压(非专线)到项目后分 ...

规范说的一路10KV进线带两个变压器再各取其一路低压能不能满足二级消防负荷?如果是一条10KV进线电缆,显然不满足,如果是两条相同电缆,且互为热备用,那就满足。规范没有说清,将会造成大量误会,不是逻辑没学好,就是水平不行。挽救方法就是专门解释,而不是采用一路专用也行,不专用也行,糊弄人!