账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10687|回复: 11

[问题探讨] 关于A型集中电源的配电

[复制链接]
     
发表于 2021-4-16 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
安全照明的配电和备用照明的配电必须分开吗?
比如我的消防水泵房的双电源箱子因为已经有了一条备用照明的回路了,所以不能在从这个箱子接A型集中电源,必须从另一个单独的应急照明总箱接,是这样的吗。这属于哪条规范里的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-16 16:14:31 | 显示全部楼层
没有规范这么表述,应该是消防负荷和非消防负荷不可以共用配电柜/箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-16 16:21:13 | 显示全部楼层
首先,你说法是否有误,水泵房不需要设安全照明;你应该是指应急照明与备用照明;其次,这里不建议你接一块,因为你备用照明的电源是从水泵箱上接来(属于动力箱,动力照明不混用,如果你只接照明当我没说);最好的做法是设备防火分区设一个消防电源箱供应急照明用,然后你水泵房的备用照明回路可以接到这个箱上,应急照明集中电源也可以接到这个箱子上。如有错误,欢迎指正
     
发表于 2021-4-16 16:37:42 | 显示全部楼层
安全照明(应急照明)的配电和备用照明的配电必须分开吗?
没有规范要求必须这么做,实际上也没有这种必要。
因为备用照明通常由普通灯具兼用,疏散应急照明和指示通常用采用A型灯具,大多数情况下消防水泵房的A型灯具由外部应急照明系统直接接入相对经济合理。当然也有例外,可以从消防泵房配电箱单独回路给A型应急灯供电(需要满足电压及控制要求)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-16 16:39:15 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-16 16:14
没有规范这么表述,应该是消防负荷和非消防负荷不可以共用配电柜/箱

GB51309已经颠覆了你的认知,非集中控制系统应急照明可以从普通照明箱供电。
     
发表于 2021-4-16 16:44:06 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-4-16 16:21
首先,你说法是否有误,水泵房不需要设安全照明;你应该是指应急照明与备用照明;其次,这里不建议你接一块 ...

动力和照明不混用的说法也有适用范围的。
GB51348-7.2.1 多层民用建筑是“照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,分别自成配电系统;”
7.2.2 高层民用建筑“照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统”。
即使高层民用建筑,首先是要求消防用电负荷自成系统,至于消防的动力和照明一般没必要再分开独立系统。
     
发表于 2021-4-16 17:46:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 Halo 于 2021-4-16 17:49 编辑

楼主应该是想问:消防备用照明与应急照明集中电源箱均由消防水泵房双切箱供电是否违反规范?                                           一:GB51309的3.3.8.3.1中明确了集中控制系统中分散设置的集中电源可以由同一防火分区的消防配电箱供电     
二:若楼主是下列两种情况则有违反规范(GB51309-3.3.8.3)的嫌疑:                                                                                                  
①集中控制型系统,集中设置集中电源(安装容量小于等于5kW)。那么此处就不应该有分散设置的集中电源。                                                            
②非集中控制型系统,集中/分散设置的集中电源。应由正常照明线路/同一防火分区的正常照明箱供电。                                    三:若楼主想在消防水泵房安装集中电源箱,则违反了强标(GB51309-3.3.8.2.2)                                          
  ”集中电源应设置在消控室,低配间,配电间或电气竖井内“
     
发表于 2021-4-17 16:03:56 | 显示全部楼层
集中控制型系统中,应急照明配电箱应由消防电源的专用应急回路所在的防火分区等等的消防电源配电箱供电,注意后面这句话,这个箱子要是消防电源配电箱是硬性规定
     
发表于 2021-4-19 10:34:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:44
动力和照明不混用的说法也有适用范围的。
GB51348-7.2.1 多层民用建筑是“照明、电力、消防及其他防灾用 ...

这种观点是正解!
     
发表于 2021-4-19 17:35:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:44
动力和照明不混用的说法也有适用范围的。
GB51348-7.2.1 多层民用建筑是“照明、电力、消防及其他防灾用 ...

谢谢回复,第一次听到这种说法,涨见识了;但是实际设计的时候我还是尽量分开的,审图提了很麻烦,像民标中7.2.4条文解释中这种明确小功率时候照明和动力可以合用一组消防电源箱的的除外
     
发表于 2021-4-22 11:02:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-16 16:39
GB51309已经颠覆了你的认知,非集中控制系统应急照明可以从普通照明箱供电。

怎么说呢,除非特别小项目,否则要求三级消防负荷也是消防负荷也要分开。当然这是严格要求的时候。
     
发表于 2021-4-25 22:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-4-16 16:21
首先,你说法是否有误,水泵房不需要设安全照明;你应该是指应急照明与备用照明;其次,这里不建议你接一块 ...

答疑上明确说了备用照明可以就近取双切箱电源,而应急照明属于消防,应该也可以从双切箱取,我觉得可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则