[规范条文] 多栋独立单体火灾报警系统形式

[复制链接]
     
发表于 2021-4-14 12:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一个园区多栋独立建筑,是否可以采用每栋设置区域报警控制器,区域报警控制器设置在弱电井内。然后通过光纤与消控中心联网的组网方式。以前做法 都是每根总线增到园区消控室,不知道我说的这种做法是否已经推广。
新民标13.3.1条文 :4.集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控 制器在满足下列条件时,可设置在值班室或无人值班的场所:
     1)本区域的火灾自动报警控制器(联动型)在火灾时不需要人工介入,且所有信息已传至消防控制室;
     2)区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示。5.对于集中报警系统和控制中心报警系统,宜采用集中与分散相结合的火灾自动报警及联动控制方式。
根据上面的意思,我感觉规范层面是没问题的,还推荐这样做。对于这种在各单体设区域控制器的还没做过,不知道行不行。
发表于 2021-4-14 14:15:46 | 显示全部楼层
这个应该是可以的。。。