账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8039|回复: 11

[求助] 关于住宅厨房设探测器的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-9 20:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了个山东项目  一类住宅 室内厨房里面设的感温 甲方说他们山东厨房里设置燃气探测器 不设置感温探测器 通过验收没问题 让我把感温探测器取消  这个是确实可以这么做吗?
不是说山东地标严格吗 怎么感觉取消没啥道理啊 没怎么想明白...
     
发表于 2021-4-10 08:26:34 | 显示全部楼层
户内都做火灾探测器的城市有哪些?
     
发表于 2021-4-10 14:01:06 | 显示全部楼层
可以的,北京也这样。而且北京是用插座供电的探测器(一体式的),不用画其他连线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-10 14:02:18 | 显示全部楼层
一体式的意思是,探测、声光报警、紧急切断信号输出、电源,这些功能都在一起。

直接插在220V插座上供电,输出信号到燃气紧急切断阀。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-10 14:04:11 | 显示全部楼层
山东没有要求厨房装感温探测器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-11 14:44:35 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2021-4-10 08:26
户内都做火灾探测器的城市有哪些?

浙江举个手
发表于 2021-4-12 09:02:48 | 显示全部楼层
装火灾探测器和可燃气体探测是两码事呀
发表于 2021-4-12 09:04:04 | 显示全部楼层
1.0.1除规范规定的设置场所外,按照相关法律法规还有哪些场所应设置火灾自动报警系统?
还需按照《山东省高层建筑消防安全管理规定》(省政府令第285号),一类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器;二类高层住宅建筑,其套内应设置家用火灾探测器或独立式火灾探测报警器。
     
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:31:19 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-4-10 14:04
山东没有要求厨房装感温探测器。

您好 麻烦想请教一下~

请问山东单、多层住宅建筑(1)如果地上部分只有消火栓 公共区域需要做火灾自动报警系统嘛
                                       (2)如果地下一层的有排烟  可以只在地下一层和一层大堂做火灾自动报警 而其它地上部分不做嘛
我看山东的那个文件 是说应急照明如果地下一层和地库相连做了 那地上部分也应该做  火灾自动报警是不是也遵循这个原则啊
感觉山东的好多做法和我之前做的都不太一样...我有点糊涂
     
发表于 2021-4-22 14:40:56 | 显示全部楼层
可燃气体探测器是避免燃气泄漏,火灾探测器是监测是否有其他烟气或火光产生,都不能相互替代。
     
发表于 2021-5-21 15:33:14 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-4-22 14:31
您好 麻烦想请教一下~

请问山东单、多层住宅建筑(1)如果地上部分只有消火栓 公共区域需要 ...

多层住宅建筑(1)地上地下都不用做消火栓,也没有喷淋,但是有排烟风机,因而地下部分需要做做火灾自动报警系统,地上部分不用。
                 (2)住宅地下部分不用做应急照明。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-21 15:54:16 | 显示全部楼层
重庆一般对住宅厨房没要求做火灾报警.做可燃气体报警主要是燃气公司的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则