账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4452|回复: 1

[规范条文] 供避难场所使用的用电设备包含放在避难层,但不供避难层使用的设备吗

[复制链接]
     
发表于 2021-4-9 17:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如放在避难层的加压风机很多就不是给避难层用的,不知各位是不是这样理解的。同一份图纸,给三个审图审,最后一位审图老师提非避难层用的消防设备也应全部放射,未按GB51348-2019第7.2.4 条要求执行。哎,真想先请这三位审图老师坐下来互相沟通一下,你们统一下说法,规范咋说了都是你们说了算。一份图纸三个审图审,完全没有体会到取消审图的意义到底在哪里。。。
发表于 2021-4-9 17:29:12 | 显示全部楼层
设一台直供的双切箱,把这些全带了,省得麻烦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则