x01oct 发表于 2021-4-9 14:48 负荷计算时不用加备用回路,但是断路器选择时需要考虑备用回路
树欲静而风不止 发表于 2021-4-9 14:06 备用回路为何要加进来
feidu 发表于 2021-4-9 15:58 双路供电设备,两个总箱,各取一路,一用一备啊
feidu 发表于 2021-4-9 15:56 北京院深度图示里的例子,全加在一起了,也不分消防非消防,和备用主用。
x01oct 发表于 2021-4-9 16:36 这个是算断路器用的,不是用来负荷计算的,跟我上面说的一个意思。 且计算181A整定到200A也不是很合适
消防应急照明专题帖子汇总
feidu 发表于 2021-4-9 16:45 您说的,算断路器用,算完断路器,根据断路器,选择电缆。电气工作就完事了。而且算断路器的依据就是负荷 ...