账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8988|回复: 7

[规范条文] 几个防火分区可以共用应急照明集中电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-8 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范只说了人员密集场所,应急照明配电箱应按分区单独设置。对集中电源,则没有相应条文。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-8 11:19:54 | 显示全部楼层
集中电源这方面规定模糊处理了。理论上,既然没有禁止,就可以共用。但是,实际设计时,还是按照防火分区设置集中电源较好,可以规避线路敷设的相关规定。
     
发表于 2021-4-8 11:24:16 | 显示全部楼层
地下室单独。地上面积不大的合用,线路走电井。
     
发表于 2021-4-8 11:30:14 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-4-8 11:24
地下室单独。地上面积不大的合用,线路走电井。

这个做法对于灯具自带电源的应急照明配电箱也适用。
发表于 2021-4-8 11:46:08 | 显示全部楼层
地下室单独,地上面积不大的合用,主要是新民规有要求,支线不要穿越防火分区(电井里的不算)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-8 12:33:27 | 显示全部楼层
我是按防火分区设置,如果甲方来和我哼哼说集中电源箱太多了,我再合用。。
     
发表于 2021-4-8 13:11:39 | 显示全部楼层
我是按防火分区设集中电源的
     
发表于 2021-4-8 15:14:03 | 显示全部楼层
上下有电井的可以通过电井来合用(解释是穿电井不算穿防火分区),而水平布置的几个防火分区却没办法了,这很矛盾啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则