账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5327|回复: 6

[求助] 变电所的选址问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-7 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋办公楼,变电所设两台两千的变压器,明明办公楼有地方,但是甲方就是不愿意将变电所放在办公楼里,150米地方单独造个独立变电所,感觉这样不合理,但是是能这样做的,请问大家这样做法还有没有什么问题?
发表于 2021-4-7 10:16:17 | 显示全部楼层
这是江苏省的图审答疑,可以参考
QQ图片20210407101532.png
发表于 2021-4-7 10:17:00 | 显示全部楼层
另外,造价也是一个因素
     
 楼主| 发表于 2021-4-7 10:27:45 | 显示全部楼层
变电所在室外,室内打算要设一个总配电室的,那感觉也不合理。不知道20个240的电缆敷设过去要多少费用,估计不很多,所以甲方不在乎
     
发表于 2021-4-7 11:33:40 | 显示全部楼层
这样贵啊!!近6000A走150m要多少钱啊~~
     
发表于 2021-4-7 11:38:13 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-4-7 10:27
变电所在室外,室内打算要设一个总配电室的,那感觉也不合理。不知道20个240的电缆敷设过去要多少费用,估 ...

240电缆前几年是70万/km,这20根就是3km,200多万,还没算管廊土建+施工呢,20根排管已经不行了,要设管廊了
     
发表于 2021-4-12 11:57:39 | 显示全部楼层
做法是没有问题,节能、造价不合理。另外电源进入要求设保护电器与隔离,要做总等电位,电缆必须开断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则