账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: majiusheng

[问题探讨] 提建筑消控室面积?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-8 14:54:02 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-4-8 11:21
10万平方和监控一起60,以上90

跟我们的原则一样。
     
发表于 2021-4-8 15:35:20 | 显示全部楼层
讨论半天也没有结果,不如哪个大佬把消防控制室布置画出来讨论来的直接
     
发表于 2021-4-8 15:55:46 | 显示全部楼层
122222222.png
引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平方,和监控合用是40平方。
     
发表于 2021-4-9 18:20:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-7 08:33
我们院也是按合用50平方,消防单独30平方提资

树总,如果是公建呢,比如酒店和办公楼
     
发表于 2021-4-10 14:04:13 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2021-4-8 15:55
引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平 ...

10平方米莫不是来搞笑的??
     
发表于 2021-4-10 15:32:47 | 显示全部楼层
每个项目都不一样,你可以自己大概画一下布置,消防控制室来来去去就是那几样东西,按上面几位大佬说的,都差不到哪里去,只要别太小,比如什么十平方就算了吧。。。
     
发表于 2021-4-10 17:52:15 | 显示全部楼层
查了青鸟和海湾两家样本,海湾样本没标注尺寸没细看,整理一下青鸟的数据(尺寸为高X宽X厚):
1、自动报警主机:挂式(忽略),立式30U(1770X550X480),琴台22U(1245X1080X800),每台16总线3200点,160路专线控制,720~810个总线按钮;
2、图形显示装置:不占消防控制室空间入柜式安装,琴台(1245X800X545);
3、多线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,2U可直启8台设备;
4、总线控制盘:不占消防控制室空间入柜式安装,4U可联动90台设备;
5、消防专用电话:青鸟没找到样本,看了一下海湾的很小,所占空间忽略,未找到立式和琴台;
6、消防应急广播主机:不占消防控制室空间入柜式安装3U空间,挂式(420X310X115),未找到立式和琴台;
7、电气火灾监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
8、消防电源监控主机:挂式(540X440X125),未找到立式和琴台;
9、防火门主机:挂式(540X440X125),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
10、应急照明控制器:挂式(770X535X173),立式(1770X550X480),琴台(1245X545X800);
11、UPS:青鸟没找到样本,看了一下海湾的是挂式,所占空间忽略,未找到立式和琴台;

根据上面的尺寸,消防控制室的尺寸根据样本尺寸计算:
1、在所有主机均为一台且采用琴台单行排列的情况下设备尺寸为2970X800,加上两侧通道800和柜后检修1000柜前操作3000,加上挂式安装的主机125,消防控制室的尺寸为4695X4800,设备长度不满4米的情况下一侧可贴墙安装,合理布置挂式主机,均可让消防控制室的尺寸更小。
2、在所有主机均为一台且采用立柜单行排列的情况下设备尺寸为1650X480,一侧贴墙安装一侧通道1000柜后检修1000柜前操作3000,加上挂式安装的主机125,消防控制室的尺寸为2775X4480。

出图的时候是要布置消防控制室内设备的,综上自己摆一摆就可以了,根据不严谨的经验仅供参考:
一般5~10万平方的项目消防控制室在20~30平方(我一般提条件按4.5/5X5/6米给方案)足以,小一点一两万的酒店、办公楼、商业等公建除了自动报警主机大点,其他都入柜安装或者挂墙安装,消防控制室15~20平方(我一般提条件按4X4/5米给方案)。


最后JJWW一下,图画图省事就按每台主机600X600一放,大概也是这个上面所列的尺寸。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-11 14:42:59 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2021-4-8 15:55
引自(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知

现在单独消控室10平 ...

10平方咋个布置啊
     
发表于 2021-9-26 16:40:57 | 显示全部楼层
主要安防占地方,上次一个项目我去看,消防柜就三台在角落孤零零的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 19:34 , Processed in 0.069692 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表