账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5293|回复: 2

[问题探讨] 选择断路器分断能力时,是否要考虑短路电流非周期分量?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-26 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前做设计基本都是按变压器容量和阻抗电压算得一个短路电流的有效值,然后以此去选择断路器分断能力,但是疑惑是否需要按峰值短路电流来考虑?按理的话需要考虑的,这方面是否有规范或者依据呢?
     
发表于 2021-3-26 09:28:56 | 显示全部楼层
冲击短路电流峰值用来验算断路器动稳定,样本参数是Icm,一般Icm厂家给的都很大,所以验算的人比较少,2000kvA以上的变压器你验算一下就行。
     
发表于 2021-3-26 13:29:30 | 显示全部楼层
高压断路器开断电流需要考虑直流分量,当开断时刻直流分量不大于交流分量有效值的20%时,按交流分量考虑。低压开关好像没这方面规定,可能是因为低压系统短路阻抗中电阻比重大,直流分量衰减快的缘故。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则