[求助] 新民规接地体采用铜质,那么现在市场上铜排最合适的规格是什么?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-22 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计标准  GB51348-2019
11.8.1  民用建筑宜优先利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网。当需要增设人工接地体时,若敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体。

用扁钢是40x4,用铜排是30x3?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-22 10:43:16 | 显示全部楼层
我觉得我找到了商机,晚上去挖铜转卖出去~~
发表于 2021-3-22 10:50:23 | 显示全部楼层
用镀锌扁钢多好
     
 楼主| 发表于 2021-3-22 10:58:01 | 显示全部楼层

我已经被甲方和施工方骂了,说钱多了烧的,神经病。把规范给他们看以后,他们要求提供铜排的国标图集的标准做法,老图集都是扁钢做法,不一样,没图集的话他们就不干
     
发表于 2021-3-22 11:07:32 | 显示全部楼层
规范都说了镀铜和不锈钢都可以,为啥非得铜排
     
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:12:32 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-22 11:07
规范都说了镀铜和不锈钢都可以,为啥非得铜排

因为1.镀铜没这么简单,很多地方没有扁钢镀铜厂,要在外地买,价格也便宜不到哪里去。镀锌这个哪里都有吧?
2.不锈钢的价格你去问一下,惊不惊喜,意不意外?
     
发表于 2021-3-22 11:33:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-3-22 11:37 编辑
ccck 发表于 2021-3-22 10:58
我已经被甲方和施工方骂了,说钱多了烧的,神经病。把规范给他们看以后,他们要求提供铜排的国标图集的标 ...

怎么着,这就犯难了?给他们找啊,用铜,接地极怎么砸下去、接地线怎么铺设都一样,主要是连接处的处理不一样,施工规范规定当接地线与接地网为异种金属连接时可采用放热焊接、接头处应涂刷沥青;国标图集规定采用铜或铜覆钢材与接地极连接或者接地网的接地极与连接导体均采用铜或铜覆钢材时应采用放热焊接工艺;做法图集上也有,36页吧,自己翻翻确认下。

民规这条是照搬的IEC62305,也不能说人家不对,只是执行起来有点难度……看下截图
1.jpg

2.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:47:22 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-3-22 11:33
怎么着,这就犯难了?给他们找啊,用铜,接地极怎么砸下去、接地线怎么铺设都一样,主要是连接处的处理不 ...

是的,后来也是找了放热焊接做法给他们。施工队很有意思,先是嚷嚷这种做法没做过,后来也没见找设计麻烦。再后来下工地看,发现他们(甲方和施工统一意见)还是用了扁钢.....
     
发表于 2021-3-22 11:51:24 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-3-22 11:47
是的,后来也是找了放热焊接做法给他们。施工队很有意思,先是嚷嚷这种做法没做过,后来也没见找设计麻烦 ...

这就对了嘛,别找我麻烦,我就装不知道,大家都开心,不就得了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-22 13:27:14 | 显示全部楼层
紫铜走一走,甲方投诉必须有。
     
发表于 2021-3-22 14:04:46 | 显示全部楼层
火力发电厂和风力发电场的接地材料要求用用铜或铜覆钢的比较多。放热焊接。
     
发表于 2021-3-22 15:26:19 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-3-22 11:47
是的,后来也是找了放热焊接做法给他们。施工队很有意思,先是嚷嚷这种做法没做过,后来也没见找设计麻烦 ...

那你不怼他们?!
     
发表于 2021-3-23 09:14:20 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-3-22 11:47
是的,后来也是找了放热焊接做法给他们。施工队很有意思,先是嚷嚷这种做法没做过,后来也没见找设计麻烦 ...

不搞一下吗
     
发表于 2021-3-23 13:44:28 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-3-22 11:47
是的,后来也是找了放热焊接做法给他们。施工队很有意思,先是嚷嚷这种做法没做过,后来也没见找设计麻烦 ...

对**的仁慈,就是对自己的残忍。