账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4220|回复: 4

[求助] 灭火装置导线穿管敷设要求

[复制链接]
     
发表于 2021-3-20 08:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 keyuhe 于 2021-3-20 11:36 编辑

超细灭火装置的控制布线要求采用RVV导线穿JDG导管明配。请问使用RVV导线是否允许?JDG管明配是否允许?哪一个标准(规范)有这方面的具体要求?
超细干粉灭火装置.png
发表于 2021-3-22 08:59:00 | 显示全部楼层
属于消防联动的,使用耐火导线穿钢管
     
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:08:35 | 显示全部楼层

“属于消防联动的,使用耐火导线穿钢管”。谢谢!
     
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:11:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 08:59
属于消防联动的,使用耐火导线穿钢管

我看到2009版的技术措施(电气)中是这么要求的。请问还有那个规范有这个要求?
发表于 2021-3-22 11:16:38 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-3-22 11:11
我看到2009版的技术措施(电气)中是这么要求的。请问还有那个规范有这个要求?

新民规、火规都有要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则