大佬们,哪里有规定,一个热继电器只带一个风机。还有一组断路器和接触器,可以带几路热继电器和风机哇?
发表于 2021-3-19 14:58:23 | 显示全部楼层
这个好像没有规定
     
发表于 2021-3-19 15:17:42 | 显示全部楼层
你想一个带多个?那保护咋算?
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 15:22:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-19 15:17
你想一个带多个?那保护咋算?

整定电流加起来之和算
     
发表于 2021-3-19 16:11:08 | 显示全部楼层
不用找规定,肯定不可以。连接多个电机,其中一个电机出故障,故障电流不一定超过整定电流,热继不动作,如何保护?
     
发表于 2021-3-19 16:42:58 | 显示全部楼层
陨落星辰 发表于 2021-3-19 15:22
整定电流加起来之和算

那不是扯淡么?
     
发表于 2021-3-21 16:59:40 | 显示全部楼层
想一个断路器控制几个用电设备?这种严重违规的是设计人员该干的事吗?
     
发表于 2021-3-22 07:49:43 | 显示全部楼层
去看下民标9.2.10  断路器做短路保护时,总电流不超过20A的情况下,最多带三台风机
     
发表于 2021-3-22 09:47:38 | 显示全部楼层
热继电器只负责支路电流保护,是公理不需要无需规定。断路器不一样,因为断路器可以安装在干路上。支路上应该有相应的电流保护,支路不动,干路动作,叫越级。