账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hehe99

[问题探讨] 风机同时启动,总开关跳闸

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-3-20 17:34:42 | 显示全部楼层
今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实际断路器出厂默认5倍没调,现在调整到了8倍就一切正常了
     
发表于 2021-3-20 18:21:02 | 显示全部楼层
风机有没有星三角启动的?
     
发表于 2021-3-20 18:24:35 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-20 17:34
今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实 ...

但是按理设置是5倍也不应该达到瞬动的电流值
     
 楼主| 发表于 2021-3-20 22:07:55 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-3-20 18:24
但是按理设置是5倍也不应该达到瞬动的电流值

都是直起的,没有星三角
我想400*5=2000A,电子式断路器应该有±10%的误差,如果是-10%,瞬动大概1800A,四台风机启动峰值大概是1780A,这个是按启动7倍,峰值系数2算的,也许现场风机特性有8倍左右的?或者峰值系数取2.5?这样启动电流就大于1800A,导致跳闸。或者我想的方向不对?大家还有别的看法没
     
发表于 2021-3-21 11:18:26 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-20 17:34
今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实 ...

这,真是服了~~

但是是In还是Ir,有没有注意到?
     
 楼主| 发表于 2021-3-21 11:45:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-21 11:18
这,真是服了~~

但是是In还是Ir,有没有注意到?

我特意看了一下,现场的电子式塑壳只有Isd可调,默认在5倍上,没有其他调节选项按钮了,估计是个简配版本的
     
发表于 2021-3-21 12:04:11 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-21 11:45
我特意看了一下,现场的电子式塑壳只有Isd可调,默认在5倍上,没有其他调节选项按钮了,估计是个简配版本 ...

我的意思是Isd的倍数,是In的倍数,还是Ir的倍数,断路器品牌不同,可能不一样。
     
 楼主| 发表于 2021-3-21 15:07:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-21 12:04
我的意思是Isd的倍数,是In的倍数,还是Ir的倍数,断路器品牌不同,可能不一样。

感谢您的提醒,我又确认了一下,现场的断路器长延时不可调,是In=Ir=400A的,感谢
     
发表于 2021-3-21 22:17:57 | 显示全部楼层
误差根据产品不同,可能超过±10%,产品标准是±20%,查了一下CM5的电子脱扣器,是±15%
     
发表于 2021-3-22 09:00:46 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-21 15:07
感谢您的提醒,我又确认了一下,现场的断路器长延时不可调,是In=Ir=400A的,感谢

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 16:32 , Processed in 0.073519 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表