账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7031|回复: 7

[规范条文] GB51348-2019 表13.6.6中的疏散照度如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-17 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
表中的除另有规定外,建筑高度100m以下的公共建筑平面疏散区域的疏散照度不应小于3LX;可否理解为所有的建筑高度100m以下的公共建筑的疏散走道都应不小于3LX?这与GB50016-2014、GB51398-2018的规定相矛盾。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-17 16:42:33 | 显示全部楼层
看51309吧               
发表于 2021-3-17 17:14:56 | 显示全部楼层
现在,公共建筑,几乎都是人员密集场所
     
发表于 2021-10-26 23:56:54 | 显示全部楼层
是滴、是滴。保底3lx。只有住宅有1lx情况
     
发表于 2021-10-27 06:38:51 | 显示全部楼层
不是另有规定外吗
     
发表于 2021-10-27 09:05:59 | 显示全部楼层
未见矛盾,后两个规范没有细分建筑高度的问题
     
发表于 2021-10-27 09:06:27 | 显示全部楼层
赞同2#意见,还是看51309吧。
像广州就通过消防审查答疑明确了。
1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理?
    答:按《应急照明标准》执行。
     
发表于 2022-3-16 09:04:51 | 显示全部楼层
要看是不是疏散通道,疏散楼梯,这些照度都不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则