账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15964|回复: 10

[规范条文] 建筑设计防火规范 第8.4.1-9条:净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内是否设置烟感?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-16 16:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题请教,常规项目,部分区域吊顶超过0.8m,是否一定要设置烟感?电气线路,空调通风系统保温材料等是否是规范所指的可燃物?
发表于 2021-3-16 16:46:28 | 显示全部楼层
这种吊顶内,尽量不要设置烟感,否则要保证探测范围,要设置很密
发表于 2021-3-16 16:47:00 | 显示全部楼层
所以,要保证吊顶里不要搞可燃物
发表于 2021-3-16 16:48:39 | 显示全部楼层
电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-16 16:52:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 16:48
电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料

感谢,甲方担心消防验收问题,我们图纸做个这样的说明?不清楚消防验收单位咋把控..
     
发表于 2021-3-16 17:22:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-16 16:48
电气,用阻燃电线,穿钢管(规范也要求),暖通的风管,要求采用不燃材料

吊顶内敷设的普通用电线路不一定要穿钢管吧,B1级的塑料管是否可行?建规上穿钢管的要求也是基于吊顶内有可燃物,才要用。
发表于 2021-3-17 08:56:00 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-16 17:22
吊顶内敷设的普通用电线路不一定要穿钢管吧,B1级的塑料管是否可行?建规上穿钢管的要求也是基于吊顶内有 ...

理论上可行,实际上都是钢管
     
发表于 2021-3-17 11:32:58 | 显示全部楼层
这种闷顶,只要甲方不犯糊涂,基本不用加烟感
     
发表于 2021-3-17 12:58:52 | 显示全部楼层
关键听暖通说很多材料达不到不燃级别,很多材料只有难燃级
     
发表于 2021-3-17 13:31:27 | 显示全部楼层
可燃物的范围,常见的资料都找了,没找到一个可以用的依据。
貌似在一个大佬的PPT里面说过,疑似阻燃的电缆不算可燃物。
     
发表于 2021-4-16 14:32:33 | 显示全部楼层
这个问题罗教授在《建筑电气》2020年第九期 《对电气防火两个问题的思考》做了详细的分析并给出了个人建议。 FA29FA39-592E-4a98-AB48-26A970B343D2.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则