账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4559|回复: 10

[求助] 大家帮我看看这个系统图数据,Kd有可能大于1吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-16 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本图中配电箱接三路出线,两路照明一路风机,分别接123相,三相肯定不平衡。这三路出线在夜间肯定是同时间、长时间工作的。现在的问题是计算功率Pc=总功率Pn×需要系数Kd,需要系数按定义来说要小于等于1。在本设计中,可计算功率要选最大相功率×3,否则计算出电流来是错误的。这样算出来需要系数就是一个大于1的数,请问各位老师,这样合理吗?
1615864892(1).png
     
发表于 2021-3-16 11:33:54 | 显示全部楼层
Kd≤1,是你的功率Pn有问题,你要是搞不定功率计算,那就写最大单相,按最大单相来计算电流
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:36:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-16 11:33
Kd≤1,是你的功率Pn有问题,你要是搞不定功率计算,那就写最大单相,按最大单相来计算电流

谢谢,可以这样写吗?
     
发表于 2021-3-16 11:36:17 | 显示全部楼层
在本设计中,可计算功率要选最大相功率×3,否则计算出电流来是错误的。     
这样算出来需要系数就是一个大于1的数,

谁跟你说最大相功率X3,就要需要系数大于1? 可以pn直接换成最大相功率×3,后面加(等效) 说明。

     
发表于 2021-3-16 11:40:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-3-16 11:36
谢谢,可以这样写吗?

可以按最大单相来标注,或者按4楼写等效,也是一样的
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:40:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-16 11:33
Kd≤1,是你的功率Pn有问题,你要是搞不定功率计算,那就写最大单相,按最大单相来计算电流

改成这样吗?
1615865959(1).png
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:41:50 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-3-16 11:36
在本设计中,可计算功率要选最大相功率×3,否则计算出电流来是错误的。     
这样算出来需要系数就是一个 ...

好的,明白了,谢谢!
     
发表于 2021-3-16 11:42:32 | 显示全部楼层

3.65kW就错了
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:44:30 | 显示全部楼层

改成Pn=4.95KW(等效),是这样吧
     
发表于 2021-3-16 11:45:13 | 显示全部楼层
这还得手把手教?
Pn=4.95kW(等效)
Kd=1
cosφ=0.8
Pc=4.95kW
Ic=9.4A

或者
Pn(最大单相)=1.65kW
kd=1
cosφ=0.8
Pc(最大单相)=1.65kW
Ic=9.4A


     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:47:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-16 11:45
这还得手把手教?
Pn=4.95kW(等效)
Kd=1

明白了。谢谢,谢谢,非常感谢!以及四楼的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 16:33 , Processed in 0.078824 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表