室外变电所,为厂区各个单体送电,原来我设计的时候变电所的低压出线端都套上剩余电流互感器,但是现在新民标给出了计算电流在300A以上时宜在下级配电箱柜设置,如果取消变电所低压侧300A以上回路的剩余电流互感器的话,那么当配出回路在室外敷设,相线绝缘破损与大地短路,这时短路电流很小几十安培,上级断路器无法动作,如果没有剩余电流互感器检测的话岂不故障一直存在?
如果故障一直存在,这个电流在变电所工作接地电阻上产生电压降,又蔓延到PEN线上,再传递到室外TN系统的设备上,也不安全啊,罗里吧嗦一大对堆,变电所现在大家做设计的时候出线端的剩余电流互感器按新民标做了没?
|
|