图1的问题:
1.UPS规格与断路器不匹配
2.设置进线断路器和旁路开关连锁没有道理。
3.母线规格有误。
4.UPS的N+1系统有误,引起的断路器数量也有误。如果是按200+50为N+1的话,那么应该是4*50+1*50为N+1,N是4,UPS可用容量是200,而不是250,进线开关是5个100,外加1个旁路。但是设置4+1台50kW又不太合理。
图2的问题,进线并联没有断路器,无法检修UPS,导致旁路功能无法实现,是个完全错误是设计。同时ATS就是个笑话~~任何ATS出现在UPS的后面,都是个笑话,除非你用STS(我不是说用STS就对,我只是表示一种逻辑关系) |
|