账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4516|回复: 5

[问题探讨] 家庭户内配电箱卫生间是否可以设置两级漏保

[复制链接]
     
发表于 2021-3-5 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果正常家庭楼房,卫生间无局部等电位,用电热水器,是否可以户内配电箱为卫生间设置两级漏保?一级是1P+N的 10ma的漏保,二级是2P的30ma的漏保. 这样设置是否合适?
     
发表于 2021-3-5 10:33:38 | 显示全部楼层
这个主意真不错~
     
发表于 2021-3-5 12:14:43 | 显示全部楼层
不合适,没有必要设置小于30mA的剩余电流动作保护器,王老的600问里有说。
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:54:37 | 显示全部楼层
卫生间不是有更高的要求?请问为什么不合适用10ma的剩余电流动作保护器?
     
发表于 2021-3-5 13:10:08 | 显示全部楼层
1,不是用于直接接触(基本)防护,故障防护看的是通过人体电流的限值.10mA不会更安全;2. 降低供电可靠性
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:21:48 | 显示全部楼层
您的意思是用两级实际上并不安全,会降低供电可靠性? 另外,是不是2P的漏保会更安全呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则