楼主: chaoxy119

[规范条文] 到底什么是引下线的冲击接地电阻???

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 20:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-5 17:42
专用引下线在地上部分完好性可观察,不需要测量。只有地下部分可能因腐蚀或焊接不良等原因断掉。测量就是要 ...

懂了懂了,非常感谢!!!
     
发表于 2021-3-6 10:56:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-4 20:15
专用引下线,每根在距地0.5m -1.80m设置断接卡,测试时断开。利用柱筋作自然引下线则无法断开。测哪根断 ...

实际施工中,大都利用建筑主筋作为引下线,没有设置断接卡,只是预留测试点。建筑主筋又通过地梁、均压环等多次连通,引下线本体的电阻无法测量
     
发表于 2021-3-6 22:53:31 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-3-6 10:56
实际施工中,大都利用建筑主筋作为引下线,没有设置断接卡,只是预留测试点。建筑主筋又通过地梁、均压环 ...

对的。所以只有专用引下线才设断接卡。柱主筋等作自然引下线没有。