账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5441|回复: 14

[问题探讨] 住宅用电负荷的选取

[复制链接]
     
发表于 2021-3-4 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据湖北省电力公司的文件,住宅60㎡及以下,不小于4kW;60~120㎡,不小于8kW;120~150㎡,不小于12kW;150㎡及以上,不小于16kW;请问大家都是按照这个标准来执行的吗?如果住宅建筑面积130㎡左右,是否要按12kW考虑,是否需要采用三相电源进线?
     
发表于 2021-3-4 09:51:37 | 显示全部楼层
不超过12kW时,应采用单相电源进户;超过12kW时,宜采用三相电源进户。《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 3.3.3、3.3.4
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 10:09:28 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2021-3-4 09:51
不超过12kW时,应采用单相电源进户;超过12kW时,宜采用三相电源进户。《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-20 ...

120-130㎡左右三房两厅两卫的户型,需要按12kW考虑吗
     
发表于 2021-3-4 10:09:42 | 显示全部楼层
建议单相,就是线粗,不好敷设
发表于 2021-3-4 10:48:47 | 显示全部楼层
12KW,单相供电
     
发表于 2021-3-4 11:19:44 | 显示全部楼层
不同地方,电力部门有不同的规定,按当地的执行,我们这边要求12kW须三相供电。
     
发表于 2021-3-4 11:21:03 | 显示全部楼层
其实我一直有个疑问,这里的面积虽然说的是建筑面积,我也一直用建筑面积来套用,但是不是有些不合理呢,虽然公摊一般都在控制着,假如公摊很大,超级大那种
     
发表于 2021-3-4 12:55:39 | 显示全部楼层
按当地电力部门规定执行
     
发表于 2021-3-4 12:56:55 | 显示全部楼层
我们这里130m2按10Kw
     
发表于 2021-3-4 13:09:22 | 显示全部楼层
按套内建筑面积更合理,重庆地标里就注明了建筑面积是指套内
重庆地标.jpg
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 13:35:36 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-3-4 11:21
其实我一直有个疑问,这里的面积虽然说的是建筑面积,我也一直用建筑面积来套用,但是不是有些不合理呢,虽 ...

我也是有这个疑问呢,有些户型三房两厅的,建筑面积120-130,实际套内只有100左右,如果严格按照规定,考虑12KW,那样最后算下来变压器容量会偏大,甲方估计又不能接受
发表于 2021-3-4 14:27:10 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-3-4 13:35
我也是有这个疑问呢,有些户型三房两厅的,建筑面积120-130,实际套内只有100左右,如果严格按照规定,考 ...

系数取低点就行了(公变都是供电部门说了算)
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 14:29:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 14:27
系数取低点就行了(公变都是供电部门说了算)

湖北省的系数最低不能低于0.5啊
     
发表于 2021-3-4 15:06:58 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-3-4 11:21
其实我一直有个疑问,这里的面积虽然说的是建筑面积,我也一直用建筑面积来套用,但是不是有些不合理呢,虽 ...

我家公摊30
     
发表于 2021-3-4 19:04:33 | 显示全部楼层
每个地方用电习惯,经济情况都有很大差异,无法一刀切的。有些地方习惯用气,燃气锅炉。有些地方习惯用电。烧饭,烧菜,烘箱,蒸箱,洗碗机,都用电,速热水电热水器,电热地热,空调,一应俱全。
有些三居室月电费不到五十元,有的两居室月电费超过400元。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则