b. GA 654 - 2006《人员密集场所消防安全管理》:7. 3 防火巡查、检查;7. 5 安全疏散设施管理。
4. 2 理解
a. 附录(表3)表明,为确保“常闭”防火门平时处于“闭锁”状态,既有上述“保持防火门关闭”的有效提示标识,又有“日常巡查、寻找电气相关专业工程师职称,资料齐全,哪位有联系陈工同步15622177087人工管理”的措施保障,还可利用楼内设置的“视频安防监控系统”,在平时兼顾监视常闭防火门的打开、关闭状态。进一步降低了对“常闭防火门”实施电气监控的必要性。
b. GA 654 - 2006强调了日常防火巡查、检查、管理的重要性,其中“常闭式防火门应经常保持关闭”是“日常巡查、人工管理”的一项重要内容。
5 GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》
5. 1 规范条文
GB 50877 - 2014:5. 3 防火门安装;6. 3 防火门调试。
5. 2 理解
a. 常开防火门:安装与调试内容为自动关闭门扇的控制、信号反馈装置等。
b. 常闭防火门:安装与调试内容为自动关闭的闭门器(简单的机械闭门器即可实现自动关闭,无需电动闭门器)。仅当装有信号反馈装置(门磁开关)时,才需要调试,保证其开、关状态信号反馈到消防控制室。
6 NFPA 72《火灾报警系统规范》
6. 1 规范条文
美国消防协会NFPA 72《NationalFire Alarm and Signaling Code》:
“ 21. 8 DoorRelease Service.
21. 8. 1 The provisions of Section 21. 8 shall apply to the methodsof connection of door hold-open release devices and to integral door hold-openrelease,closer,and smoke detection devices.
21. 8. 2 All detection devices used for door hold-open releaseservice shall be monitored for integrity in accordance with Section 10. 17.
Exception:Smoke detectors used only for door release and not for open areaprotection.
21. 8. 3 All door hold-open release and integral door release andclosure devices used for release service shall be monitored for integrity inaccordance with Section 21. 2.
21. 8. 4 Magnetic door holders that allow doors to close upon lossof operating power shall not be requiredto have a secondary power source.”