GB51309-2018规范编写组就此问题的相关回复:
车库是否属于开敞空间? 是否需要使用大型、特大型指示灯?
解答: 车库不属于《技术标准》中开敞空间场所范畴,
在车库场所应根据灯具的设置高度选择适宜规格的灯具,
一般车库场所宜选择中型或小型标志灯具。人员疏散通道,
方向标志灯应设置在通道两侧的墙面、柱面上, 且灯具的
设置高度不应大于1m。车行通道是火灾时车辆疏散的通
道, 因此建议设置疏散指示标志, 考虑到驾驶人员的视角
因素, 车行通道上设置的方向标志灯应设置在车行通道上
方, 灯具宜采用吊装方式安装, 标志面宜与车行方向垂直,
设置高度不能低于车行通道最大限高。
|
|