账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6381|回复: 6

[问题探讨] 请教消防兼用平时的配电箱大家是否设电气火灾监控系统

[复制链接]
     
发表于 2021-2-24 17:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。还有一问,广东电气火灾监控地方标准说应急照明总箱也需设电气火灾监控系统,猜测是因为之前的应急照明多是兼用,故有此要求,那若应急照明箱仅是消防时用,是不是就不用设置电气火灾监控

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:26:03 | 显示全部楼层
还有一个问题,之前的规范没有找到说电气火灾监控一定要设温度探测的要求,有的项目甲方会要求不做温度探测;但是现在新民标13.5.2是否可以理解为明确要求测温和剩余电流检测都要做
     
发表于 2021-2-24 21:16:28 | 显示全部楼层
消防用配电箱不设电气火灾监控
     
发表于 2021-2-24 21:17:47 | 显示全部楼层
〈火规〉9、2、2及条文说明
     
发表于 2021-2-24 21:21:04 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-2-24 17:26
还有一个问题,之前的规范没有找到说电气火灾监控一定要设温度探测的要求,有的项目甲方会要求不做温度探测 ...

对配电线路,二者均监測
发表于 2021-2-25 08:38:55 | 显示全部楼层
测温的,我们目前没有做,图审也没有提
     
发表于 2021-2-25 09:40:40 | 显示全部楼层
我这里只要是消防的,就不设电气火灾

测温的,有些项目设了,有的项目没设,审图没有提过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则