账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4058|回复: 1

[求助] 19D702-7第30页的短路电流数据的用途

[复制链接]
     
发表于 2021-2-24 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
19D702-7第30页给出了不同导线截面在不同的供电距离的末端短路电流,该短路数据怎样用?
同时跪求DC24/36V 6A熔断器的技术参数表或电流时间曲线,以及低压直流断路器的约定不动作电流和约定动作电流等选型数据。

     
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:56:12 | 显示全部楼层
我自己来顶顶吧,顺便抛砖引玉。
常用技术手册没找到低压直流熔断器的技术参数和选用资料,上网找了很久,也没找到。
19D702-7第30页的短路电流数据有两种用法:
1、只要短路电流大于熔断器约定动作电流即可,参照交流熔断器的约定动作电流数据,似为熔断器额定电流1.25倍,即使熔断时间比较长(交流熔断器的约定动作时间在1h以上),由于短路电流比较小,导线热稳定校验通常没问题。
2、需要考虑Id/Ir系数,参照TN系统的数据,5s对应4.5倍,0.4s对应8倍(针对6A熔断器)。
由于第2种情况对应的是TN系统的间接防电击防护,对于低压直流不存在电击防护问题,因此只需要按照第1种情况考虑即可。
现在的问题是直流熔断器约定动作电流倍数到底该取多大?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则